La ricerca ha trovato 3 risultati

da silicio2
11 febbraio 2019, 8:07
Forum: Pratica (acque)
Argomento: Scaricatori di piena o scaricatori di emergenza
Risposte: 35
Visite : 514362

Re: Scaricatori di piena o scaricatori di emergenza

Se da un lato lo scarico di uno scaricatore di piena non coincide con la definizione di scarico è pur vero che esso rappresenta un punto di potenziale impatto significativo nei confronti dell'ambiente. Il fatto di verificare mediante adeguata istruttoria che il suo dimensionamento sia coerente con i...
da silicio2
5 giugno 2018, 8:46
Forum: T. U. ambientale (acque)
Argomento: Acque di prima Pioggia - "Istruzioni per l'uso"
Risposte: 43
Visite : 69489

Re: Acque di prima Pioggia - "Istruzioni per l'uso"

Buongiorno, cerco di riassumere la situazione: tu hai un piazzale di circa 3.000 mq su cui viene svolta una attività che comporta il rilascio di sostanze collegate al ciclo produttivo aziendale. Premetto che non conosco la L.R. della Regione Puglia, per cui il mio è un mero discorso di inquadramento...
da silicio2
28 giugno 2013, 14:47
Forum: V.i.a. - v.a.s. - IPPC - A.I.A.
Argomento: AUA - ambito di applicazione
Risposte: 147
Visite : 1284107

Re: AUA - ambito di applicazione

Un saluto a tutti ... e permettetemi lo sfogo ... l'AUA è una porcheria! detto ciò, tornando al primo quesito ... ritengo che il gestore del S.I.I. anche se normalmente è costituito da una SPA, svolge un pubblico servizio e quindi come tale deve comportarsi e come tale deve essere considerato, quand...